技术专题
冠能固控盾构泥浆离心分离系统
河北冠能石油机械制造有限公司近年来针对地铁、隧道、桥梁、开槽连续墙等施工产生的建筑废弃泥浆特研发出建筑废弃泥浆处理设备。 主要设备有离心分离装置、化学处理装置,均可实现自动化运转,节能、减排、高效、环保,为广大用户解决了施工环保问题,降低了施工难度。
泥浆离心分离系统自动控制介绍:
1、转速、差转速、差转速检测
转鼓转速、辅机转速、差转速通过PLC实时监测并在HMI上实时显示;差转速=(转鼓转速-辅电机输入转速)/差速器差速比。
2、在每次运行完成之后,需要运行自动清洗管路。
在HMI上设置了选择按钮“?;逑础焙汀巴;怀逑础庇没Э梢愿菔导是榭鲅≡?;?;逑戳鞒涛合韧9┮罕?0S后,开启冲洗阀(电动),10分钟后关闭冲洗阀(电动),20秒然后停主电机,30秒后停辅电机。
3、振动监测
在离心机本体上安装了振动开关,当振动大于7.1mm/s报警,当振动大于10mm/s则启动停机?;こ绦?。
4、主轴轴承温度
转鼓两端主轴承安装热电偶测量温度,温度到达85度报警,95启动?;;こ绦颉?/p>
5、主轴承润滑油流量、液位监测
离心机润滑站上装有流量计及液位开关;监测润滑油的流量,当液位低时启动?;;こ绦?。
6、进料流量计
在离心机进料端安装进料流量计实时监测离心机的进料流量。
7、进料泵需要变频
进料泵是变频控制的泥浆泵,转速决定流量,可以调节电机转速来控制流量。
8、安全性
8.1主轴承温度保护:主轴承安装热电偶测量温度,温度到达85度报警,95启动停机保护程序。
8.2振动保护:本体上安装了振动开关,当振动大于7.1mm/s报警,当振动大于10mm/s则启动?;;こ绦颉?br /> 8.3转矩过载?;ぃ旱钡缁淖卮笥?0%时自动调低进料泵的流量,电机的转矩大于110%时启动?;;こ绦?。
8.4润滑油液位?;ぃ旱币何坏褪崩胄幕舳;;こ绦颉?br /> 8.5启动联锁?;ぃ篜LC程序中设有启动和停止联锁?;こ绦?,启动是只能先启动辅机,然后启动主机,再启动进料泵;?;侵荒芟韧V菇媳茫缓笸V怪骰?,再停止辅机。
8.6电机温度?;ぃ旱钡缁露雀哂谏瓒ūň凳盚MI上显示报警,当电机温度高于设定?;凳逼舳;;こ绦颉?/p>
9、堵料时有自动停止设计
堵料时,会使电流和扭矩过载,此时,PLC和变频器会启动自动停止保护功能。