技术专题
冠能离心机电控系统
河北冠能石油机械制造有限公司是专业制造泥浆处理设备的厂商,根据设备现场应用需求,所设计的正压防爆电气控制柜常用于电机的变频器和软启的配电柜,尤其是在高温环境下的降温应用。正压防爆电气控制柜由主电控箱和副电控箱组成。冠能固控提供的正压防爆电气控制柜能够符合欧盟ATEX认证,国际防爆IEC Ex认证,中国防爆 CN Ex认证。依据客户的不同选择,防爆区域可以是防爆二区,也可以是防爆一区。正压防爆电气控制柜广泛应用于石油开采,炼油,化工,海洋石油平台,油轮等易燃易爆气体环境,也可以用于军工,金属加工等可燃性粉尘场所。
1、电控系统性能描述:
1)数据显示
? 离心机的流量、电流、电压、运行频率、累计运行时间;
? 离心机的转鼓转速、差转速、振动、大小端轴承温度;
? 进料泵的流量、运行频率;
? 加药泵加药流量、运行频率;
? 离心机运行状态及各种报警信号。
2)操作控制
? 能根据生产工艺要求,实现离心分离设备系统从启动、进料、加药、脱水、出料直至停机、清洗全过程的PLC自动操作和相关保护;
? 离心机、进料泵、正常停机、紧急停机;
? 离心机、进料泵、加药泵的变频无级调节;
? 降转速冲洗功能;
? 具有与PLC系统连接的控制接口和通讯接口,以便实现远程控制功能,并能远程监控和本地控制站相同数量的运行及故障信号、报警信号。
3)报警保护
? 电机过载、过热、缺相;
? 轴承温度过高;
? 进泥量低(二级报警);
? 振幅过大(二级报警);
? 差速过低(二级报警);
? 扭矩过大(二级报警);
? 变频器故障;
? 冲洗系统故障;
? 其他系统设备(包括进料泵、絮凝剂系统)的故障;
? 低转速停止冲洗保护功能。
4)主控制板
主控制板应独立放置,且具有国际电气制造业协会防护。
控制板应装备有以下部件:
1)主断路器;
2)主驱动电机的变频器;
3)辅驱动差速器电机的变频器;
4)进料泵电机的变频器;
5)按钮、手动或自动和以下部件的运行有显示灯显示:
?主驱动电机
?辅驱动差速器电机
?进料泵
?絮凝剂制备系统
6)主驱动电机的电流表和持续运行时间记录表。
7)在硬件监视器接口 HMI 上显示如下故障:
?主驱动电机温度过高;
?辅驱动差速器电机温度过高;
?主轴承振动剧烈;
?差速器高扭矩;
?差速器更高扭矩;
?润滑油油温过高/液位过低。